מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11

נושא: יישור מתח למגעני DC

  1. #1
    תאריך הצטרפות
    Dec 2017
    הודעות
    6
    תודה
    0
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    יישור מתח למגעני DC

    שלום לחברי הפורום

    אני מהנדס חשמל מתחום מערכות הספק עוסק בתכנון וייצור מערכות שינוע. במערכות שאני מתכנן יש צורך ליישם מחלף אוט' ידני על ידי שני מגענים. סלילי המגענים פועלים במתח 400V, כך שסליל מגען א' מקבל פאזה L1 בהדק A1 ופאזה ממותגת (L1 או L2 ׂ) בהדק A2.
    סליל של מגען ב' מקבל פאזה L2 בהדק A1 ופאזה ממותגת (L1 או L2 ׂ) בהדק A2. כאשר בורר 2 מצבים שולט על הפאזה הממותגת. תמיד מחובר מגען אחד בהתאם למצב הבורר.
    הבעיה נוצרת כאשר יש נתק במוליך הפאזה הממותגת, במצב זה נופל מתח 400V על שני סלילי המגענים והסלילים מרצדים עד שנשרפים.

    בכדי לפתור את הבעיה חשבתי להוסיף בטור לכל סליל דיודה ליישור המתח והחלפה של סלילי המגענים לDC. במצב זה, לדעתי הדיודות לא יאפשרו היווצרות מעגל טורי דרך סלילי שני המגענים.

    אני אודה מאוד לעצות וטיפים בבחירת הדיודות והיתכנות של המעגל.
    מצרף סרטוט מעגל
    תמונות ממוזערות מצורפות תמונות ממוזערות מצורפות Click image for larger version. 

Name:	HandAuto.jpg‏ 
Views:	38 
Size:	105.0 קילובייט 
ID:	4122  

  2. פרסומת
  3. #2
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,020
    תודה
    15
    קיבל/ה 298 תודות ב-262 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    הוספה של דיודה בטור לא תיתן לך מתח DC אלא חצי גל של מתח AC, שגם אם הסליל של המגען יוכל קצת "לסנן" אותו זה יהיה מתח יחסית נמוך ורועש.

    לא יודע מה מגבלות התכנון שלך אבל למה מוליך אחד בין הסלילים למפסק הבורר - נראה לי ששני מוליכים, אחד מכל סליל למגע המתאים המפסק הבורר, מונעים את הבעיה.

    דרך אגב - אני מניח שצורת השרטוט של המפסק הבורר היא שגויה ובכל מצב רק אחד המגעים מחובר והשני מנותק (לפי הציור שניהם מנותקם או שניהם מחוברים).

  4. #3
    תאריך הצטרפות
    Mar 2014
    הודעות
    683
    תודה
    5
    קיבל/ה 53 תודות ב-53 הודעות
    פוסטים בבלוג
    13
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    מה הבעייה לשים ממסר שיחליט א' או ב?
    יוני פפיני
    0585050330
    pro-hobby.com

  5. #4
    תאריך הצטרפות
    Dec 2017
    הודעות
    6
    תודה
    0
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ציטוט נכתב במקור על ידי gbgb צפיה בהודעה
    הוספה של דיודה בטור לא תיתן לך מתח DC אלא חצי גל של מתח AC, שגם אם הסליל של המגען יוכל קצת "לסנן" אותו זה יהיה מתח יחסית נמוך ורועש.
    אני מודע לזה ויש לי מגענים שיכולים להתמודד עם זה.

    ציטוט נכתב במקור על ידי gbgb צפיה בהודעה
    לא יודע מה מגבלות התכנון שלך אבל למה מוליך אחד בין הסלילים למפסק הבורר - נראה לי ששני מוליכים, אחד מכל סליל למגע המתאים המפסק הבורר, מונעים את הבעיה.
    יש מגבלות תכנון מכיוון שמדובר על מערכות נעות, מוליך פיקוד נוסף משמעותו עוד פס צבירה על עשרות מטרים.

    ציטוט נכתב במקור על ידי gbgb צפיה בהודעה
    דרך אגב - אני מניח שצורת השרטוט של המפסק הבורר היא שגויה ובכל מצב רק אחד המגעים מחובר והשני מנותק (לפי הציור שניהם מנותקם או שניהם מחוברים).
    צודק

  6. #5
    תאריך הצטרפות
    Dec 2017
    הודעות
    6
    תודה
    0
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ציטוט נכתב במקור על ידי jonatanpapini צפיה בהודעה
    מה הבעייה לשים ממסר שיחליט א' או ב?
    יש לי פתרון לבעיה בצורה של עוד ממסרים ומגענים. אני רוצה ליישם פתרון עם דיודות.
    תודה על העזרה

  7. #6
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,020
    תודה
    15
    קיבל/ה 298 תודות ב-262 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    לא אכנס לעומק התכנון שלך אבל לצורך יישור במערכות AC מקובל להשתמש ב SCR ולא בדיודות כי אז יש לך יכולת בקרה על מוליכות הדיודה - בתחום הזה גם תמצא רכיבים שמתאימים לתחומי העבודה שלך. אם בכל זאת דיודה - אז פשוט תחפש דיודת הספק שמתאימה לתחומי העבודה שלך.

  8. #7
    תאריך הצטרפות
    Dec 2017
    הודעות
    6
    תודה
    0
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    אין לי צורך לבקר את מתח המוצא מהדיודה המערכת צריכה להיות פשוטה ככלל האפשר. אני אשמח לעזרה בבחירת דיודות מתאימות .
    תודה

  9. #8
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,020
    תודה
    15
    קיבל/ה 298 תודות ב-262 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    מה הזרם של הסליל (מתח אני מבין שזה 400 וולט בין פאזות)?

  10. #9
    תאריך הצטרפות
    Dec 2017
    הודעות
    6
    תודה
    0
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    כ 50 mA

  11. #10
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,020
    תודה
    15
    קיבל/ה 298 תודות ב-262 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    אז נראה שמשהו כמו 1N4007 יכול להתאים (גם 4006 או 4005 יכולות להספיק)

  12. #11
    תאריך הצטרפות
    Dec 2017
    הודעות
    6
    תודה
    0
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    תודה