מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6

נושא: עזרה במיתוג בעזרת relay

  1. #1
    תאריך הצטרפות
    May 2018
    הודעות
    1
    תודה
    0
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    עזרה במיתוג בעזרת relay

    היי חברים, אני מתכנן מערכת שבעזרתה אוכל לשלוט על דוד החשמל מרחוק בעזרת אפליקציה. הפרוייקט הזה הוא שילוב של 2 פרוייקטים שונים (לשלוט על מתג 220 וולט באמצעות ממסר, ואז לשלוט על הממסר מרחוק באמצעות מודול ווי פיי)לגביי השימוש בממסר- יש לי כמה שאלות:
    1. האם עליי להשתמש במודול ממסר 2 ערוצים (כדיי שאוכל לבצע מיתוג גם על כבל הפלוס וגם על המינוס שבסופו של דבר מגיעים אל הדוד החשמלי) כדיי שיהיה לי אמצעי גיבויי למקרה שאחד מהם יהרס\ישרף
    2. אני משתמש במודודל ממסר שהזמנתי מהלינק הבא:
    http://www.dx.com/p/5v-relay-module-for-arduino-blue-448813…
    האם יש לי מה לסמוך על רכיבים שנקנו מסין (במקרה הזה השימוש ברכיב הוא קריטי כי רכיב לא איכותי עלול לגרום לשריפה ולנזק רציני) או שעליי להשיג מודול ממסר שעבר תקן ישראלי (ואם כן, איך ניתן להשיג דבר כזה)

    תודה לעונים
    נערך לאחרונה על ידי mukmuk71; 07-05-2018 בשעה 11:26-24. סיבה: תיקון פרטים

  2. פרסומת
  3. #2
    תאריך הצטרפות
    Jun 2016
    הודעות
    112
    תודה
    20
    קיבל/ה 12 תודות ב-12 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    אל תחבר את הממסר הזה הוא לא מסוגל לעמוד בהספק של דוד חשמלי אתה צריך ממסר חזק יותר, לפחות 15 אמפר.
    כל ממסר שולט בהתקן אחד אז אם יש לך דוד אחד זה אומר ממסר אחד לא שניים. מציע לך להזהר מאוד ממתח גבוה אם אתה לא מבין בתחום זה יכול לגרום להתחשמלות כוויות או שריפות, גם אם זה עובד בהתחלה אתה יכול להיות מחוץ לבית אבל הממסר יגרום לשריפה.

  4. #3
    תאריך הצטרפות
    Mar 2014
    הודעות
    713
    תודה
    5
    קיבל/ה 66 תודות ב-65 הודעות
    פוסטים בבלוג
    13
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    קח עצה בשקל,מי שעשה כמה וכמה כאלה ואחרים.
    ממסר כמו בתמונה למרות שכתוב 10 אמפר ידבק / ישרף גם ב 5 אמפר אחרי זמן קצר.
    קנה מגען 220V 25A ותפעיל אותו עם איזה ממסר שתבחר.

    תן לחשמלאי לעשות את החיבור כדי שלא יהיו פדיחות .

    תמיד טוב להפריד מתח נמוך מגבוה.
    יוני פפיני
    0585050330
    pro-hobby.com

  5. מי אמר/ה ל-jonatanpapini תודה על ההודעה המועילה הזו:

    המהנדס (09-05-2018)

  6. #4
    תאריך הצטרפות
    Jun 2016
    הודעות
    19
    תודה
    0
    קיבל/ה תודה בהודעה אחת
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    הי
    דוד המים - צרכן אינדוקטיבי של 10A לערך. בניתוק הזרם, יתווצר back EMF (קשת חשמלית למעשה) שיגרום לכשל של כמעט כל ממסר, בין אם מיידית או לאחר זמן סופי.
    גם אם הממסר לא ייכשל(מגען למשל), הבזקי הקרינה שיתוצרו בין מגעי הממסר ככל הנראה ישביתו את רכיבי האלקטרוניקה שקרובים אליו, למשל הארדואינו.
    ממליץ להשתמש בממסר SSR מתאים, לזרם בין 5 עד פי 10 מצריכת הזרם של הדוד. SSR משכך back EMF מעצם עיקרון הפעולה שלו- Zero cross switching

    - שים לב שזהו מתח מסוכן, עבוד עם חשמלאי מוסמך.
    ממליץ להימנע מהתקנה כזו, למרות שזה נשמע מגניב.
    ישנם מוצרים כאלו לרכישה בארץ ועם תקן ישראלי.

    בהצלחה!

  7. #5
    תאריך הצטרפות
    Mar 2014
    הודעות
    713
    תודה
    5
    קיבל/ה 66 תודות ב-65 הודעות
    פוסטים בבלוג
    13
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    אני לא חושב שאתה צודק בחלק מהדברים
    1) דוד הוא לא צרכן אינדוקטיבי.
    2) מגען (לא ממסר ) שמופעל על ידי ממסר היא הדרך הנכונה (עשיתי את זה ) אפשר גם SSR 40A אבל לדעתי מגען מספיק
    3) יש ממסרים שעושים יופי של עבודה (פירקתי כאלה מלוח מעלית אז בטוח אפשר לקנות)

    שום נזק לא יגרם לארדואינו או כל רכיב אחר כי הם יושבים על מעגל אחר והממסר שהם מפעילים מבודד בעצם את הפעילות (יש 2 ממסרים .. הקשת אם תהיה היא מהמגען והממסר יעמוד בזה )
    4) כשאני מחבר התקנים ל 220 אני תמיד מפריד את הקופסא עם המגען /ממסר שמכילים אותם ןמחבר רק זוג חוטי 12/24 אל הקופסא. כך יש הפרדה מוחלטת.

    5) אני מציע שחשמלאי יחבר לו כי זה מסוכן וגם צריך קופסא במקום יבש.
    יוני פפיני
    0585050330
    pro-hobby.com

  8. #6
    תאריך הצטרפות
    Jun 2016
    הודעות
    19
    תודה
    0
    קיבל/ה תודה בהודעה אחת
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    @יוני
    נוטה להסכים איתך שסליל חימום בדוד מים - יותר התנגדותי מאשר אינדוקטיבי.
    אך קשת חשמלית עדיין יכולה להתווצר בעקבות זרם גבוה רגעי, שצורך גוף חימום במצב קר.
    קונטקטור זהו פתרון טוב ופופולארי, אם ניתן להפריד את המעגלים.

    הצעתי SSR בגלל הקומפקטיות, ובגלל שמאפשר התקנה קרובה יחסית למעגל אלקטרוני.

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •  