    חישוב התנגדות ובחירת הנגד המתאים.

    הי,
    חיברתי ל sonoff חיישן טמפרטורה מסוג DS18B20.

    צריך לחבר בין ה DATA למתח נגד 47 אום.

    הבעיה היא שהארכתי את הכבל לבערך 15 מטר.
    מהדוד שעל הגג, עד לבית שנמצא קומה ראשונה.

    בדקתי התנגדות של הכבל (כבל טלפון רגיל) ויצא 10 אום.
    1. האם נכון להשלים את החסר עם נגד 37 אום?
    2. או להמשיך עם נגד 47 וזהו?
    3. האם עדיין תיהיה סטייה במדידה?

    רב תודות על התשובות.

    Sent from my Le X820 using Tapatalk

  2. פרסומת
  3. #2
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,148
    תודה
    15
    קיבל/ה 331 תודות ב-295 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    נראה לי שהתבלבלת - לפי דפי הנתונים צריך נגד PULLUP על קו ה DATA של 4.7 קילואוהם.
    אין לזה קשר לאורך החוט מהסנסור ללוח, ומכיוון שמדובר במידע דיגיטלי אורך הכבל לא משפיע על קריאת הטמפרטורה (למעט מצבים שבגלל מפלי מתח הסיגנל לא עובר סף מתאים)

  4. #3
    תאריך הצטרפות
    Sep 2013
    הודעות
    202
    תודה
    8
    קיבל/ה 14 תודות ב-12 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    כן, נכון, צודק, זה קשור לפול-אפ.
    חשבתי שיש גם קשר למדידה עצמה.

    אם ככה את הכיול אצטרך לעשות במחשב.

    תודה.