מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14

נושא: rs485

  1. #1
    תאריך הצטרפות
    Aug 2018
    הודעות
    36
    תודה
    14
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    rs485

    הי איזה ג'וק יש שמאפשר העברת מידע בפרוטוקול rs485? ראיתי את הmax485, למישהו יש ניסיון איתו? הוא מתאים גם ל3.3v?
    תודה.

  2. פרסומת
  3. #2
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,184
    תודה
    15
    קיבל/ה 349 תודות ב-313 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    יש לי נסיון עם רכיב אחר שלהם MAX3080 אבל הוא ל 5 וולט, ונראה ליש גם ה MAX485 רק ל 5 וולט.
    ל 3.3 וולט יש להם את ה MAX3362

  4. מי אמר/ה ל-gbgb תודה על ההודעה המועילה הזו:

    eido300 (25-12-2018)

  5. #3
    תאריך הצטרפות
    Mar 2015
    מיקום
    פתח תקווה
    הודעות
    278
    תודה
    1
    קיבל/ה 49 תודות ב-48 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    זה כרטיסון מוכן שעובד על 3.3v.
    יש מקום לקונקטור RJ-45 ואז אפשר להשתמש בכבל ETHERNET סטנדרטי.
    החיסרון (או יתרון תלויי למי) שהתקשורת היא SIMPLEX על שני חוטים בלבד. כלומר בזמן נתון התקשורת היא חד כיוונית ויש צורך לפתוח ולסגור את הדרייבר.
    יש גם כרטיסונים עם תקשורת FULL DUPLEX על 4 חוטים.
    ש.ר. תכנון ופיתוח כרטיסים אלקטרוניים, ארדואינו, FPGA, Verilog, תוכנה וחומרה. sreches@gmail.com
    http://www.arduino-freelance.com

  6. מי אמר/ה ל-foont תודה על ההודעה המועילה הזו:

    eido300 (01-01-2019)

  7. #4
    תאריך הצטרפות
    Aug 2018
    הודעות
    36
    תודה
    14
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    אהה כרטיסון? ציפיתי לג'וק שאפשר פשוט לחבר לבקר... אני צריך שיהיה כמה שיותר קטן, אין פשוט ג'וק?

    עכשיו אני רואה שזה ספציפית ג'וק ולא כרטיסון.
    אני מעדיף תקשרות דו צדדית, מכירים דגם טוב כזה? עדיף כזה שיש גם באיביי וכדו' כי הם יחסית יקרים, במכיר של אחד כזה אני קונה כמה בקרים...
    נערך לאחרונה על ידי eido300; 01-01-2019 בשעה 23:21-24.

  8. #5
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,184
    תודה
    15
    קיבל/ה 349 תודות ב-313 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    אני לא בטוח שהבנת את ההבדל בין תקשורת חד צדדית SIMPLEX לדו צדדית DUPLEX - הראשונה דומה לתקשורת בין שני מכשירי קשר, בכל רגע נתון רק צד אחד מדבר והשני מקשיב. דו צדדית דומה לשיחת טלפון, כל אחד יכול לדבר בכל זמן.
    פרט לצורך ב 4 חוטים במקום 2, המימוש בצד התוכנתי של דו צדדית עשוי להיות יותר מסובך. ההחלטה צריכה להתקבל על בסיס הצרכים של האפליקציה.
    בכל מקרה ברמת הרכיב לחד צדדית יש לך באיביי את ה MAX485 ולדו צדדית יש לך את ה MAX 488 או MAX489, אבל זה ב 5 וולט. ה MAX3362 מאוד יקרים גם באיביי, קרוב לודאי בגלל שהם לא נפוצים.
    יתכן ויהיה יותר כלכלי לבצע את התקשורת ב 5 וולט וליישם במעגל אספקה כפולה ואיזשהו LEVEL SHIFTER לאותות.

  9. מי אמר/ה ל-gbgb תודה על ההודעה המועילה הזו:

    eido300 (03-01-2019)

  10. #6
    תאריך הצטרפות
    Aug 2018
    הודעות
    36
    תודה
    14
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    אהה מצוין, אז בעיקרון החד צדדי יספיק, השאלה איך דואגים שלא יהיו התנגשויות? זאת אומרת ששתים לא ידברו ביחד, הרי אפשר לחבר שם מעל 20 מכשירים?

    Sent from my LG-P880 using Tapatalk

  11. #7
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,184
    תודה
    15
    קיבל/ה 349 תודות ב-313 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    אתה לא מתאר מה האפליקציה שלך אז קשה ככה לעזור.
    כשיש הרבה בקרים על הקו אז יש פרוטוקולי תקשורת שונים שממומשים בתוכנה ותלויים באפליקציה - האם בקר אחד מנהל את התקשורת והשאר "נשמעים" לו (פשוט יחסית למימוש) או שכל בקר עצמאי להתחיל לדבר מתי שבא לו ועלולה להווצר התנגשות (יותר קשה לממש).
    ד"א במקביל אתה מחפש בקר - גודל הזכרון הפיזי של הבקר יושפע מסיבוכיות התוכנה שתרצה ליישם עליו.

  12. מי אמר/ה ל-gbgb תודה על ההודעה המועילה הזו:

    eido300 (05-01-2019)

  13. #8
    תאריך הצטרפות
    Mar 2015
    מיקום
    פתח תקווה
    הודעות
    278
    תודה
    1
    קיבל/ה 49 תודות ב-48 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    במקרה הפשוט כפי שציין gdgb יש master אחד וכל השאר slaves.
    רק ה-master יוזם שידור בו הוא מבקש תגובה מאחד ה-slaves.
    לכן ה-master משדר, מפנה את הקו לתגובה ולאחר מכן הקו שוב במצב פנויי.

  14. מי אמר/ה ל-foont תודה על ההודעה המועילה הזו:

    eido300 (05-01-2019)

  15. #9
    תאריך הצטרפות
    Aug 2018
    הודעות
    36
    תודה
    14
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    תודה לכם
    בעיקרון רק המאסטר הוא זה שידבר ועל כל "קריאה" שלו מישהו אמור לענות לו.
    או בזמן שמתקינים/מסירים בקר חדש ברשת הוא צריך להודיע למאסטר שהוא קיים או הוסר.

    Sent from my LG-P880 using Tapatalk

  16. #10
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,184
    תודה
    15
    קיבל/ה 349 תודות ב-313 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    הפעולה השניייה שציינת כבר מסבכת את העניין, אלא אם גם את זה תעשה על ידי כך שהמאסטר יבדוק בכל פעם אם נוסף מישהו חדש (היינו יוזמה של המאסטר ולא של הבקרים על הרשת), או שבמערכת שלך יהיה תהליך ידני שיכניס לרגע את המאסטר להאזנה בזמן שבקרים חדשים מדווחים על הצטרפות לרשת.

  17. מי אמר/ה ל-gbgb תודה על ההודעה המועילה הזו:

    eido300 (06-01-2019)

  18. #11
    תאריך הצטרפות
    Aug 2018
    הודעות
    36
    תודה
    14
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    אם כך אז או שנוסיף לחצן שיעביר אותו להאזנה, או אולי עוד כבל משותף שברגע שמישהו ירצה לשלוח למאסטר הוא יעלה אותו מ0 ל1 (הכוונה יוציא בו זרם) ונוסיף פסיקה אצל המאסטר שבכזה מצב תעביר אותו להאזנה.
    יכול לעבוד לא? (צריך לזכור שזה בנוי למרחקים ארוכים, בשביל זה הmax485)

    Sent from my LG-P880 using Tapatalk

  19. #12
    תאריך הצטרפות
    Mar 2015
    מיקום
    פתח תקווה
    הודעות
    278
    תודה
    1
    קיבל/ה 49 תודות ב-48 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    הפעולה השניה לא צריכה להפר את העקרון שרק המאסטר פונה וכך הדברים נשארים פשוטים.
    לדוגמה - בהנחה שמוסיפים לא יותר מיחידה אחת בחצי דקה תפקיד המאסטר לשלוח שאלה האם יש מישהו חדש כל 20 שניות ורק החדש עונה עם הכתובת שלו וכעת הוא כבר חבר ברשת.
    ש.ר. תכנון ופיתוח כרטיסים אלקטרוניים, ארדואינו, FPGA, Verilog, תוכנה וחומרה. sreches@gmail.com
    http://www.arduino-freelance.com

  20. מי אמר/ה ל-foont תודה על ההודעה המועילה הזו:

    eido300 (07-01-2019)

  21. #13
    תאריך הצטרפות
    Aug 2013
    הודעות
    2,184
    תודה
    15
    קיבל/ה 349 תודות ב-313 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    כפי שכתב FOONT אפשר לעשות שאילתא יזומה כל תקופה, אם כי לדעתי זה יוצר תקשורת מיותרת רוב הזמן - ההנחה שלי היא שהוספת הוא הורדה של בקר זו פעולת תחזוקה שקורית בתדירות נמוכה.
    לכן, ניתן אחרי הפעולה של הסרה/הוספה, לאלץ את המאסטר (זה יכול להיות לחצן) לבצע שאילתא על הרשת ולהתעדכן במצב הבקרים.

  22. מי אמר/ה ל-gbgb תודה על ההודעה המועילה הזו:

    eido300 (07-01-2019)

  23. #14
    תאריך הצטרפות
    Aug 2018
    הודעות
    36
    תודה
    14
    קיבל/ה 0 תודות ב-0 הודעות
    תודה
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    כן זה יכול להיות רעיון
    תודה לכם